Sifangmu 2010-11-02 15:30:27 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 312查看 2回答
请专家帮我解决一下,读了这几句说明后,我不知道在GGJ2009里面改哪些设置,该改成些什么,请专家指
请专家帮我解决一下,读了这几句说明后,我不知道在GGJ2009里面改哪些设置,该改成些什么,请专家指点一下
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、根据图纸标注修改梁的顶标高 2、悬挑梁的箍筋间距按照100布置。箍筋直径同梁的未悬挑跨,且≥8,在原位标注中输入 3、在计算设置中设置附加箍筋的每边道数,再在自动生成吊筋里设置次梁两侧生成附加箍筋,选择要生成附加箍筋的相交次梁。
2010-11-02 15:39:34
-
1、除了注明的梁标高外,其他的都是5.1(一般都是默认标高) 2、第二、三条基本是在梁原位标注的时候修改就可以。 不知这样说是否明白
2010-11-02 15:42:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看