远见>看见 2010-11-02 19:52:45 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 455查看 3回答
箍筋根楼计算公式问题
Ceil((2*1.2*30*14+500)/min(5*14,100))+Ceil(1342/150)+1 =32根,请高手帮我具体分析一下代表的是什么 层高2900,箍筋间距150,柱筋C14问题补充:通常大家算箍筋根数的时候是按接头百分率算的还是按图集算的,此处设置不同相差一道箍筋。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、2*1.2*30*14+500是搭接区,见下附图,加密区间距按min(5*d,100)计算。 2、按百分率算还是按图集算,需要遵从设计的要求。设计默认采用平法制图规则的,应按平法图集计算;设计强调按百分率计算的,则应按百分率计算。
2010-11-03 08:32:43
-
应该是加密区和非加密区的分段,你看看图集分的对不对就行了
2010-11-02 20:21:08
-
+号前是节点区和搭接区
2010-11-02 22:38:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看