qq807584046 2010-11-02 20:58:01 | 山西省 其他专业 | 507查看 2回答
框架梁水平纵筋如何计算
框架梁的端部支座是搭在剪力墙上,那么框架梁的水平纵筋如何计算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、在GB50010-2002《混凝土结构设计规范》中,【框架】研究的是框架梁以框架柱为支座的内容。框架梁直接落在剪力墙上,已经逾越了规范的研究范围,平法的主要编制依据即是规范,因此平法中是没有这个节点的。 2、按规范要求,框架梁直接落在剪力墙上的,原则上应在剪力墙上设置【端柱】或【扶壁柱】来抵抗框架梁传递过来的弯矩,端柱和扶壁柱亦按框架柱进行受力计算和配筋。 3、即将发行的G101-T1《平法特殊构件》图集中将会规定此类梁为【弱连梁】(梁墙平行)和【墙支梁】(梁墙垂直),并给出具体的节点做法。 4、目前这个节点的“传统算法”是按框架梁锚入剪力墙一个Lae计算。
2010-11-03 08:40:59
-
按照净长加锚固长度计算。
2010-11-02 20:59:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看