熊小迷 2010-11-03 10:13:33 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 478查看 3回答
GGJ2009钢筋算量的问题 谢谢回答!
问题1: 在板负筋定义栏中, 钢筋锚固系统默认设置为24,钢筋搭接系统默认设置为29,这是什么意思?难道负筋和负筋分布筋也需要搭接锚固? 这是什么意思? 问题2: 板负筋定义栏中,马凳排数系统默认为1/1,这是什么意思?需要更改吗? 问题3:图纸上负筋的长度不一,是不是要分别定义,分别画? 问题4: 比如负筋单边伸出的长度为700,左标注填120(梁的半宽),右标注填700-120=580,是这样吗? 问题有点多,因为旁边没有人会软件,只有自学了。。谢谢大家!!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、意思是锚固按照24D计算;搭接按照29D计算 2、负筋左右标注的马镫筋各一排 3、是的,要分别定义和绘制 4、如果是单边标注直接输入700即可,不用考虑左边深入梁内的120的,软件会计算的。
2010-11-03 10:21:06
-
问题3:是的,标注不同的,要分别划。 问题4:应该是左标注为0,右标注为700。我的理解是这样的,周围人也是这样解释的,应该是这样的。
2010-11-03 10:39:17
-
问题1: 在板负筋定义栏中, 钢筋锚固系统默认设置为24,钢筋搭接系统默认设置为29,这是什么意思?难道负筋和负筋分布筋也需要搭接锚固? 这是什么意思? 问题2: 板负筋定义栏中,马凳排数系统默认为1/1,这是ZO纵横皆一排。不需要更改。 问题3:图纸上负筋的长度不一,是要分别定义,分别画。 问题4: 比如负筋单边伸出的长度为700,左标注填120(梁的半宽),右标注填700-120=580,是这样。
2010-11-03 10:16:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看