    剪力墙工程,如图 问题:1.图中LL是框架梁?连梁?连系梁?图中XL是框架梁还是非框架梁? 2.图纸说明:XL1与LL64相交处为转折梁构造,外侧钢筋需水平通过,它们需要合并吗?但软件提示不同的构件图元不能合并,因为它们的钢筋信息不一样,怎么处理?是不是图纸有问题?20Ad-50 是在两根梁属性的其它箍筋中各输入10Ad吗? 3.框架梁和非框架梁的画法是否一致?如:LL79处是1至1,2至2,还是3至3? 4.XL8为什么是悬梁?是因为伸入右边支座200吗?如果梁伸入支座是固定值(如200),软件该怎样操作? 5.如果此工程的LL是非框架梁的话,在进行原位标注时,软件提示“此梁类别 为非框架梁且以柱为支座,是否将其改为框架梁?”是否吗? 谢谢你给予详细的答案!!!

    其它箍筋

    问题补充:LL中箍筋A8-100/150怎么处理?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、设计者如果采用平法制图规则,根据平法制图规则(03G101-1图集第13页,下附图1)的构件代号,LL是剪力墙连梁;根据平法制图规则(03G101-1图集第23页,下附图2)的构件代号,XL是悬挑梁。 2、软件中不同梁无法合并,此处只能采取变通办法解决,可以修改为使相连通的钢筋分别只计算到转折处。 3、框架梁的支座只能是框架柱,框架梁以剪力墙为支座已经逾越了《混凝土结构设计规范》的研究范围,平法中没有这个节点,具体节点应咨询设计。软件中不同画法对应不同结果。 4、XL8是否为悬挑梁取决于设计者是否采用了平法制图规则,按照平法制图规则XL就是悬挑梁的构件代号,锚固长度可在计算设置中修改。 5、既然是“非框架梁”,自然不用改为“框架梁”,非框架梁极少以框架柱为支座。 问:LL是按净空长度绘制吗?即3至3,是不是? 答:两种画法,对应两种结果。如画在3-3位置,同时需要墙身也画到这个位置,则软件按净长+2*Lae计算,如画到2-2位置,软件按梁以暗柱为支座计算。因此首先需要知道设计者要求怎么算,平法中没有这个节点。

    梁属性

    答疑解惑

    2010-11-04 09:47:09 

  • 1.图中LL是连梁.。图中XL是框是非框架梁。 2.图纸说明:XL1与LL64相交处为转折梁构造,外侧钢筋需水平通过,不用合并。 3.框架梁和非框架梁的画法是一样的。如:LL79处的1至1,2至2,3至3,是三个截面。 4.XL8不是悬梁。 5.如果此工程的LL是非框架梁的话,在进行原位标注时,软件提示,不要理,仍然按非框架梁。

    2010-11-04 13:00:31 

  • 问题:1.图中LL是框架梁?连梁?连系梁?图中XL是框架梁还是非框架梁? LL是连梁 ,XL是非框架梁。 2.图纸说明:XL1与LL64相交处为转折梁构造,外侧钢筋需水平通过,它们需要合并吗?但软件提示不同的构件图元不能合并,因为它们的钢筋信息不一样,怎么处理?是不是图纸有问题?20Ad-50 是在两根梁属性的其它箍筋中各输入10Ad吗? 不需要合并,不是钢筋信息不一样,是构件不一样,不是图纸问题,你应该对应哪根梁输入这个。 3.框架梁和非框架梁的画法是否一致?如:LL79处是1至1,2至2,还是3至3? 一样的画法,根据图纸标注,哪里是就画那。 4.XL8为什么是悬梁?是因为伸入右边支座200吗?如果梁伸入支座是固定值(如200),软件该怎样操作? 是悬梁,不是,这个设计院设计的,你只要按照图纸布置即可。 5.如果此工程的LL是非框架梁的话,在进行原位标注时,软件提示“此梁类别 为非框架梁且以柱为支座,是否将其改为框架梁?”是否吗? 对,选择否。

    2010-11-04 09:57:51 

  • 问题:1.图中LL是框架梁?连梁?连系梁?图中XL是框架梁还是非框架梁? 是连梁 按A8-150输入,自动计算加密区箍筋 XL不是框架梁,框架梁是以框架柱为支点 XL应该是连糸梁