听风 2010-11-04 15:21:30 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 2351查看 2回答
剪力墙层顶必须设置暗梁吗
剪力墙层顶必须设置暗梁吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙层顶不一定要设置暗梁,这个和工程的结构形式、工程所在位置等有关,设与不设以设计图纸为准,
2010-11-04 15:24:10
-
你没有注明结构类型和抗震条件,请看以下四张附图内容,另外注意设计要求。 附图1:《混凝土结构设计规范》11.7.17条,针对框架剪力墙结构; 附图2:《高规》8.2.4条,针对板柱剪力墙结构; 附图3:《抗规》6.5.1条,针对抗震的框架剪力墙结构; 附图4:《抗规》7.5.5条,针对底部抗震墙。
2010-11-04 16:50:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看