小胡 2010-11-04 23:26:46 | 北京市 其他专业 | 757查看 6回答
安装问题
4,管道的检查孔是在管道上开孔吗?作用是什么?用额外计算套清单和定额吗? 如果需要那要哪些清单和定额? 5,“通气帽” 用额外计算套清单和定额吗? 如果需要那要哪些清单和定额? 6,排污泵、消防水泵、生活水泵等在电气工程中需要套的清单和定额都有什么? 应该如果套取清单和定额?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳以下仅适用于北京定额规则: 4,管道的检查孔是在管道上开孔吗?(不是,是成品管件)作用是什么(检查堵塞)?用额外计算套清单和定额吗? 如果需要那要哪些清单和定额?(含在管道安装的定额子目内容里面了。) 5,“通气帽” 用额外计算套清单和定额吗? 如果需要那要哪些清单和定额?(不用,含在管道安装的定额子目里面了。) 6,排污泵、消防水泵、生活水泵等在电气工程中需要套的清单和定额都有什么? 应该如果套取清单和定额?(清单子目是030206006001;电机检查接线及调试。)(电气定额子目:5-150等子目,电动机检查接线;9-74 电动机试验调整)
2010-11-05 11:49:45
-
1. 室内排水管道中的检查口是包含在管件含量中的,不用再单独另行计算。 2. 室内排水管道中的通气帽(也叫透气帽)是含在相关定额子目辅材表内的,不用再另行计算。
2010-11-05 08:19:34
-
5、通气帽不需要套清单和定额 6、排污泵、消防水泵、生活水泵等在电气工程中需要套的清单是030109001,定额排污泵套11-60,消防水泵套11-13,生活水泵套11-13。(按照设备的重量,是变频泵就套11-78按照水泵的出水口管径)
2010-11-05 09:02:55
-
4,管道的检查孔一般是叫检查口是成品。属管道安装中的附材,北京01定额已包含在管道安装中。不需要再套清单和定额。 5,“通气帽” 属管道安装中的附材,北京01定额已包含在管道安装中。不需要再套清单和定额。 6,排污泵、消防水泵、生活水泵等在电气工程中需要套的清单是030109001,定额排污泵套11-60,消防水泵套11-13,生活水泵套11-13。(按照设备的重量,是变频泵就套11-78按照水泵的出水口管径)
2010-11-05 08:34:58
-
1、管道的检查孔是在管道上开孔的,其作用是检查管道运行情况,是要用额外计算套清单和定额的, 管道检查孔是要套“管道开孔”的清单和相应定额子目的,如果当地定额没有就要编制补充的清单和定额子目的。 2、“通气帽” 也是要用额外计算套清单和定额的, “通气帽”是要套“通气帽”的清单和相应定额子目的,如果当地定额没有就要编制补充的清单和定额子目的。
2010-11-05 06:12:55
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看