安全 2010-11-05 19:38:37 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1346查看 3回答
框架剪力墙结构中剪力墙与暗柱的处理
剪力墙处于二个暗柱之间,图纸定位尺寸中注明暗柱定位,如果先画剪力墙则需手工算长度及定位(不在轴线交点),暗柱则有明确的定位且处于轴线交点,请问若我先画暗柱,再画剪力墙时,我的剪力墙的起止位置是暗柱的中心还是暗柱的外边,如何画才能在导入图形算量时房间是封闭的
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙的起止位置是暗柱的中心,也就是说画剪力墙的时候,你可以认为暗柱是剪力墙的一部分;这样去画就可以了;而切一半情况都是先画剪力墙后画暗柱的; 如果你先画剪力墙 就是封闭的了; 如果你把安装作为剪力墙的一部分去画,也是会封闭的; 不是这个意思,是要求画剪力墙的时候,画到相交就可以封闭了; 剪力墙柱就是剪力墙,你先把概念搞清楚了好吗;暗柱不是柱是剪力墙的一部分; 是的,嗯你理解的很正确; 你最好先把这个问题 搞清楚了,再去弄清楚下一个问题好吗? 是图形显示的问题 不用管他好了;
2010-11-05 20:07:19
-
在钢筋中,画到暗柱的中心和画到暗柱边的情况,其计算结果是一样的。 但是导到图形后,有关房间封闭的问题,建议,在画墙时,可以将暗柱全部包住,这样导到图形时,可以不用导暗柱,并且能够形成封闭的区域。
2010-11-05 21:20:44
-
先画剪力墙,画到轴线交点,再画暗柱,也画到轴线交点。其重叠部分,软件会自动扣减。 可以先画暗柱。剪力墙和暗柱都要画到轴线交点。
2010-11-05 19:41:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看