seven 2010-11-06 16:12:03 | 安徽省 其他专业 | 1276查看 2回答
比例尺的问题
图纸上标注的是7600,但是我用1:100的尺量出来的是12650?请问这之间怎么转换呢? 还有,在GGJ软件中。墙高超过4米时,有必要在墙的中部设置圈梁吗?如果有,在什么情况下需要? 圈梁在什么情况下必须要设置的? 希望能详细一点。 谢谢问题补充:图纸上要求的是1:75的比例,但我没有1:75的,只有1:100的尺,怎么换算呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你直接用比例尺量出的数除以7.6m得出一个数,你每次量出的数除以这个数,就应该和图纸上尺寸符合了。 墙高大于4m或墙长是层高的2倍时都需要设置圈梁 具体哪设圈梁图集上一般都有规定
2010-11-06 21:47:07
-
图纸上标注的是7600,但是我用1:100的尺量出来的是12650?请问这之间怎么转换呢?图上标注7600,比例1:100实际应该是7.6米。应该这样算1:100=实际长:图上量出长。注意单位换算。 还有,在GGJ软件中。墙高超过4米时,有必要在墙的中部设置圈梁吗?如果有,在什么情况下需要?这是在抗震图集中要求的,按图纸说明找相应的抗震图集。凡超过4米高的墙都要加的(砼墙除外)。 圈梁在什么情况下必须要设置的?在什么情况下设置是设计说了算的,一般图中会给出的,或指引相应图集。
2010-11-06 16:22:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看