温度钢筋没有汇总量如何解决?
楼板温度钢筋画好之后却汇总不出工程量,是什么原因造成?如何解决?问题补充:真有,也请了三亚销售部的技术员小王过来也解决不了??!太郁闷了
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳先检查你的板是不是有布置面筋,如果你已经布置了面筋,软件就不会计算了。软件默认在没有布置面筋的时候才计算温度筋的。
2010-11-08 13:40:22
-
麻烦一点,可以每层统计。
2010-11-06 16:51:13
-
你好,温度筋要画上负以后才能计算,检查下有没有画上负筋了 你是哪个版本的软件,要不你把工程发给我,我看看 已经加你了,如果还是不行,可以发给我看下,我不是高手,只是想看看到底是怎么回事,呵呵 所以我想看看你的工程,学习下
2010-11-06 16:57:54
-
不应该出现这种情况的。你要检查一下,是否画上了。汇总计算之后,在每层选中---点--【查看工程量】
2010-11-06 16:51:07
-
有负筋的地方是不会计算温度的钢筋量的,温度筋的主要作用是因为板面积过大防止混凝土的收缩产生裂缝。所以只有在没有负筋的地方才能汇总出温度筋的钢筋量。温度筋在般的受力筋里设置。
2010-11-08 16:24:33
-
你这个问题可以的话 就发工程给千赢官网首页登录入口的广东客服吧!我不相信他们检查不出来!不用那么麻烦的啊! 大家已经给你回答答案了,觉得谁回得不错的话,记得采纳一下哈! 你的问题已经过期了!过期会被扣20积分的,采纳才返回10积分! //www.keyiyuexin.com/gim_o_help_index.exml?q=eJyKj%2fdIzSnwdLG1sAQAAAD%2f%2fw%3d%3d看看这个!