ZJB66 2010-11-08 10:56:51 | 甘肃省 其他专业 | 983查看 6回答
住宅不安装卫具交工,排水支立管按多长结算合理?
请问:住宅不安装卫具交工,坐便器、蹲便器、浴缸、洗脸盆、地漏的排水支立管顶标高与楼层标高的高差在GQI软件中定义多少比较合理(甲乙方结算时)?除洗脸盆的排水管应高于楼地面外,上述其它的排水管与楼地面平就可以了吧?如果不是,具体应是多少?上述的排水支立管实际施工甩头比楼面高出部分,结算时计入工程量还是考虑在定额损耗中?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳住宅不安装卫具交工,坐便器、蹲便器、浴缸、洗脸盆、地漏的排水支立管顶标高与楼层标高的高差在GQI软件中定义多少比较合理: 支管要计算长度,计算楼地面标高至排水平管之间的距离,如设计有按设计标高差计算,如设计没有按规范规定计算
2010-11-09 15:39:27
-
“住宅不安装卫具交工,坐便器、蹲便器、浴缸、洗脸盆、地漏的排水支立管顶标高与楼层标高的高差在GQI软件中定义多少比较合理(甲乙方结算时)?除洗脸盆的排水管应高于楼地面外,上述其它的排水管与楼地面平就可以了吧?如果不是,具体应是多少?上述的排水支立管实际施工甩头比楼面高出部分,结算时计入工程量还是考虑在定额损耗中?” 1、坐便器 立管在楼面处留三通,三通底楼面10mm。或预留沉池,立管在沉池面处留三通,三通底沉池面30mm。 2、蹲便器 立管在楼面处留三通,三通底楼面10mm。或预留沉池,立管在沉池面处留三通,三通底沉池面30mm。 3、浴缸 立管在楼面处留三通,三通底楼面10mm。或预留沉池,立管在沉池面处留三通,三通底沉池面30mm。 4、洗脸盆 立管在楼面处留三通,三通底楼面100mm。 5、地漏 按要求安装地漏。 6、雨水斗 按要求安装雨水斗。 要求原侧:本单元安装排水(粪),不影响楼下单元。
2010-11-08 11:36:51
-
支管高度按450mm就行。我这边就是
2010-11-08 12:00:46
-
答:1、坐便器 立管在楼面处留三通,三通底楼面10mm。支管高度按450mm就行
2010-11-08 12:11:38
-
1、住宅不安装卫具交工,坐便器、蹲便器、浴缸、洗脸盆、地漏的排水支立管顶标高与楼层标高的高差在GQI软件中定义多少比较合理(甲乙方结算时)? 答:在软件定义里定义450mm合理,因为污水的支管高度不得小于450mm。 2、除洗脸盆的排水管应高于楼地面外,上述其它的排水管与楼地面平就可以了吧?如果不是,具体应是多少? 答:不能一平,必须高除350mm,因为上述立管要考虑用户的接头和防止施工损害。 3、上述的排水支立管实际施工甩头比楼面高出部分,结算时计入工程量还是考虑在定额损耗中? 答:要计入工程量里面。定额损耗不包括这部分工程量。 祝你成功。
2010-11-08 11:38:25
-
除洗脸盆的排水管应高于楼地面外,在软件定义里定义450mm合理,因为污水的支管高度不得小于450mm。 排水支立管实际施工甩头比楼面高出部分,结算时计入工程量.
2010-11-09 08:29:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看