• 墙梁用QL表示,其它梁用LL表示,抗震等级是二级,那么LL用框梁还是非框呢?

    设计院图纸上抗震等级是二级,墙上梁用QL,其它梁全部用LL表示,不分主次,那怎样判断它是框梁还是非框呢?还有山西2000定额中是包含墙钢筋的搭接工程量?

    问题补充:这是短肢剪力墙结构,不是砖混结构!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    尊敬的用户!您好! QL和LL梁都不是框架梁,框架梁表示为KL,QL是剪力墙的暗梁或者说是墙梁,LL梁是连系梁或者是门窗洞口上的连梁。这个与图纸给出的抗震等级无关。抗震等级是决定构件锚固搭接倍数的条件之一。

    2010-11-11 18:05:55 

  • 尊敬的用户!您好! QL和LL梁都不是框架梁,框架梁表示为KL,QL是剪力墙的暗梁或者说是墙梁,LL梁是连系梁或者是门窗洞口上的连梁。这个与图纸给出的抗震等级无关。抗震等级是决定构件锚固搭接倍数的条件之一

    2010-11-12 10:40:18 

  • 是不是框架梁主要是看受力,凡按板-梁-柱传递受力的都是框架梁,您说的QL应该是墙梁,是剪力墙的一部份,LL应该是连梁,是联系梁,也不是受力梁,但一定注意是不是框架梁完全不是简单的编号就可以决定的,框架梁的锚固搭接都会延长,所以计算出的量都会比其它梁大一些,如果按非框架梁计算,就少了。钢筋的搭接量是GGJ软件自动计算的,计算规则里有,默认定尺长度大钢筋为9米,与实际不符时也可以自己修改。(如果是手工算钢筋,搭接的量是需要自己加上去,定额未考虑搭接)

    2010-11-09 00:25:15 

  • 设计院图纸上抗震等级是二级,墙上梁用QL,其它梁全部用LL表示,不分主次,剪力墙上QL表示墙上梁是非框架梁,如果是砖墙或砌块墙上的QL则表示圈梁,到圈梁里去定义就可以了,2000定额中是不包含钢筋的搭接工程量的,要按规定去计算的

    2010-11-08 14:23:37 

  • 图纸上没有KL就说明没有框架梁

    2010-11-08 14:24:22 

  • 上梁用QL,其它梁全部用LL表示,不分主次,没标注KLI就是没有框梁,按非框架梁定义。

    2010-11-08 14:43:26 

  • 是框架梁还是非框架梁应该依据工程的结构形式,一般只有框架结构的楼房才会有框架梁非框架梁,框架梁用KL表示,非框架梁LL,如果在砖混结构的楼房中一般设计不会出现KL,砖混结构中主要有QL圈梁、XGL现浇过梁、LL。 定额中一般不包括搭接的工程量,有个别的省份会把钢筋的损耗包含进去,具体还要看本省的定额计算规则。 正规说,剪力墙结构中不存在框架梁,

    2010-11-08 14:39:03 

  • QL和LL梁都不是框架梁。QL是剪力墙的暗梁或者说是墙梁,LL梁是连系梁或者是门窗洞口上的连梁。这个图纸给出的抗震等级无关。抗震等级是决定构件锚固搭接倍数的条件之一。

    2010-11-09 09:50:45 