Serena 2010-11-08 14:46:48 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 9095查看 15回答
埋入地下的管道怎样套定额
埋入地下的管道怎样套定额?问题补充:我遵循的是河北省定额,空调水管道从机房出来埋地通到建筑物,如下所回答的问题,从室外1.5m或管道井为界,室外部分就套用市政定额吗?如果是蒸汽管道从室外管网到工厂减压间,从减压间出来的管道埋地通道各个厂房,是否套用管道安装第6册?
全部回答
(15)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳埋入地下的管道应该属于外网,你套给排水室外管道;如果是小区之外的套市政定额,这些都有划分的
2010-11-08 16:33:30
-
室外管道安装子目。
2010-11-10 14:18:44
-
要看你具体的 工程种类,如果只是你的空调水的一点埋地管道就套安装的,是小区外面的市政管道就 套市政的
2010-11-10 15:00:40
-
1.无缝钢管管外径>250mm、其它钢管直径>150mm的室外管道,按设计要求,执行第八册《市政管道工程》定额。 2.无缝钢管管外径≤159mm,铸铁管公称直径≤250mm,其它钢管公称直径≤150mm及混凝土管管径≤400mm的室外管道,按设计要求分别执行第一册《建筑工程》或第五册《给排水、采暖、燃气工程》定额。
2010-11-11 16:25:35
-
套用安装定额中的室外管道安装子目。
2010-11-08 16:30:38
-
我是做空调水管管道安装工程的,仍然套市政管道安装吗。我觉得在楼外1.5米以内的套室外的,在1.5米以外的套市政的。
2010-11-08 17:07:53
-
套管道室外安装定额子目。
2010-11-08 16:45:27
-
小区以外的套市政定额;小区以内的套安装定额。
2010-11-08 15:52:28
-
对于管道安装的项目,要根据当地定额规定的范围套取定额,不能笼统的说该套什么定额,建议你最好查一下你们当地的市政定额,一般在册说明里都有具体的说明,像我们四川的市政定额就是这样的,而且上面还有示意图。
2010-11-08 18:18:24
-
套取市政工程的定额子目处理。
2010-11-08 14:49:49
-
安装定额中的管道安装也有埋地敷设的呀,套什么定额你得看看定额说明了,在单位工程界面点帮助,下拉菜单中定额章节说明的
2010-11-08 20:08:29
-
查下定额说明及规范,看是如何定义套取安装或者市政定额这块的。
2010-11-09 08:48:32
-
我也是新手,不过我想应该是套安装定额的,因为空调是属于室内工程的,如果出室外3米可能要套是室外工程。对不对,请参考。
2010-11-09 10:16:18
-
埋地管道在室内,数量并不大,不用单独提出套定额的,如果是在建筑物外1.5m或是在阀门井以外应该套室外管道,定额内一般在管道分部里会划分室内和室外的,因为所含的管件和工费都不一样的 一般空调管道没有市政配套内容,并不涉及市政定额。如果是给排水管道才会涉及到与市政。
2010-11-09 16:39:15
-
埋入地下的管道接入市政管辖范围内的套安装定额,接入市政管辖范围外的套市政定额,一般定额总说明都有相关说明的,要套相应的挖沟槽及管道安装定额
2010-11-09 21:09:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看