111 2010-11-08 17:57:15 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 219查看 2回答
请问一下
这里柱子下面是承台基础,柱子的纵筋计算式是上层露出长度+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折,为什么不加上这柱子本身的长度,而在下一层也没有加上,所以纵筋长度少了一点,怎么解决?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础层计算的是柱的插筋,由“在基础中的部分”和“伸出基础的长度”两部分组成,上边的钢筋在上边的柱中显示,这与手算方法的结果也是一致的。
2010-11-08 20:06:38
-
这是基础层的柱子。到了上一层就要加上了。 是正版吗?
2010-11-08 17:58:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看