在某一配电箱中"YJV-3*10+N10+PE10-SC40-FC"什么意思
None
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳YJV-3*10+N10+PE10-SC40-FC这其实就是一条5芯电缆,表示为YJV—5*10,实质把相线,零线(N),地线(PE)分开标注而已,只能说明它用于单相供配电,仍套电缆敷设相应子目。套安装第二册定额,属于安装工程。 FC为地板或地面下暗敷设
2010-11-11 12:24:50
-
YJV铜芯交联乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;3*10三根相线的导线截面;N10零线的导线截面;PE10接地线的导线截面;SC40敷设40的钢管;FC埋地敷设。
2010-11-10 17:45:41
-
YJV铜芯交联乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;3*10三根相线的导线截面;N10零线的导线截面;PE10接地线的导线截面;SC40敷设40的钢管;FC墙内暗敷。
2010-11-08 20:04:42
-
FC为地板或地面下敷设。
2010-11-09 09:33:50
-
FC为地板或地面下暗敷设