wu****@sina.com 2010-11-08 20:01:02 | 浙江省 其他专业 | 1007查看 7回答
柱拉筋加密间距是不是箍筋的两倍?
柱拉筋加密间距是不是箍筋的两倍?比如说箍筋a8-100/200,那么拉筋就是a8-200/400?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱拉筋加密间距是不是箍筋的两倍?比如说箍筋a8-100/200,那么拉筋就是a8-200/400?---梁的拉筋是这样,柱的拉筋,属于几支箍筋。从属于箍筋。
2010-11-08 20:07:20
-
柱中的“拉筋”和梁中的拉筋作用是不一样的。柱中的“拉筋”实际是箍筋的一种,作用在柱的主筋上;梁中的拉筋作用在梁的抗扭筋、构造筋上。所以柱的“拉筋”不能按梁拉筋考虑,应该是箍筋的一部分;间距与箍筋一致。
2010-11-08 21:16:08
-
柱拉筋加密间距不是箍筋的两倍,与柱箍筋间距是相同的。
2010-11-09 08:31:11
-
柱拉筋加密间距是不是箍筋的两倍?比如说箍筋a8-100/200,那么拉筋就是a8-200/400? 柱拉筋的间距就是箍筋的间距。
2010-11-08 20:05:52
-
梁的拉筋间距是按箍筋非加密区的间距的二倍 柱的拉筋?我觉得你的意思应该是比如3*3中的那个单肢的吧 那是箍筋的东西 直接按箍筋间距走就行了
2010-11-08 20:47:59
-
1、拉筋与箍筋是不同的两个概念,二者最主要的区别在于拉筋是构造配筋,而箍筋是需要参与结构计算的。《混凝土结构设计规范》明确规定柱需要配置箍筋,因此对于柱构件来说,是不存在拉筋的概念的,即便出现拉筋,其也应归属于单肢箍。 2、平法制图规则中,拉筋间距为箍筋非加密区间距的2倍,是对于梁构件的规定,对于柱构件则没有这个规定,这也是与规范保持一致的。
2010-11-09 08:53:53
-
不错 就是那样 具体的可以参照03J101
2010-11-09 11:21:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看