一个好孩纸 2014-12-12 16:49:31 | 江苏省 云翻样 | 891查看 1回答
构造柱钢筋设置问题
各位前辈,我想问下,图纸说明里,下面注明里写了:箍筋在柱二端各600高度内,箍距为100。意思就是此构造柱的上下两端600为加密区吗?如果是,是不是就在钢筋翻样软件中,将构造柱箍筋的上下加密长度直接改为600即可?还请知道的前辈们给予确认下,谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
理解完全正确,操作也很正确。
需要多说一句,千赢官网首页登录入口软件默认是03G363图集,其实现在应该执行11G329-2中的构造柱设置了
2014-12-12 18:24:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看