• 构造柱钢筋设置问题

    各位前辈,我想问下,图纸说明里,下面注明里写了:箍筋在柱二端各600高度内,箍距为100。意思就是此构造柱的上下两端600为加密区吗?如果是,是不是就在钢筋翻样软件中,将构造柱箍筋的上下加密长度直接改为600即可?还请知道的前辈们给予确认下,谢谢

    加密区

    加密长度

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    理解完全正确,操作也很正确。

    需要多说一句,千赢官网首页登录入口软件默认是03G363图集,其实现在应该执行11G329-2中的构造柱设置了