学徒 2014-12-10 23:26:06 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1680查看 2回答
外墙抹灰套子目问题
各位老师,请问一,12YJ图集里墙面抹灰为什么分为混凝土砌块墙和蒸压加气混凝土砌块墙,施工工艺上有什么不同吗?二,12YJ楼地面201F1该套哪个子目?三,12YJ外墙9B该套什么子目?特别是第4条。谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一,混凝土砌块墙抹灰应该套砖、混凝土墙墙面抹灰子目计算,蒸压加气混凝土砌块墙套加气混凝土砌块墙抹灰子目,混凝土砌块抹灰前可以充分洒水湿润,使砂浆与墙体根号的结合,加气混凝土块抹灰前是不能洒水的,只能刷加胶素水泥浆,然后抹灰的;
二,套7-157(聚氨酯涂膜二遍厚1.5mm平面)子目计算即可。。
三,12YJ外墙9B第4条,可以套2-38(TG砂浆 抹灰层每增减1mm),子目乘以5,将子目中的水泥砂浆(掺TG胶 1:6:0.2)换为干粉类聚合物砂浆。然后再套建筑定额7-220(钉挂钢丝网墙面)子目,将子目中的钢丝网换为耐碱玻璃纤维网即可。
2014-12-11 08:55:58
-
请问一,12YJ图集里墙面抹灰为什么分为混凝土砌块墙和蒸压加气混凝土砌块墙,施工工艺上有什么不同吗?混凝土砌块墙抹灰套混凝土墙面抹灰子目,蒸压加气混凝土砌块墙套加气混凝土砌块抹灰子目,抹灰施工基层处理不同;
二,12YJ楼地面201F1该套哪个子目?套7-157子目。
三,12YJ外墙9B该套什么子目?特别是第4条。套8-207子目,把子目中粘结砂浆扣除,换算为2、3的水泥砂浆,另套8-198子目,工程量为负值,就是扣除聚苯板的工料。
2014-12-11 07:23:52