-
pang 2009-11-24 12:09:20 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1082查看 1回答
剪力墙与暗柱,端柱的设置?
剪力墙与暗柱,端柱的设置?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在框剪结构中,我们选择首先算钢筋,然后导入图形算量的顺序。暗柱,端柱是剪力墙的加强带,所以在钢筋工程中,需要剪力墙画通,暗柱,端柱绘制在剪力墙上,即有暗柱,端柱的地方一定要有剪力墙构件。这样的处理,钢筋计算,扣减关系无误,在导入到图形工程中,由于我们需要算出剪力墙的体积工程量,就不需要导入暗柱。端柱需要套框架柱子目的,还需要正常导入即可。我们也可以从构件导入对照表中查看导入前后构件类别名称的变化,从而算出我们需要的工程量2009-11-24 12:09:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看