pang 2010-08-17 10:15:04 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 720查看 1回答
为什么GGJ2009钢筋梁及连梁汇总计算之后箍筋量发现没有计算出来呢?
为什么GGJ2009钢筋梁及连梁汇总计算之后箍筋量发现没有计算出来呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳检测工程后发现梁和连梁的箍筋采用的是2肢箍,并且在工程设置中箍筋公式,把2肢箍的输入标志勾取消了,导致计算后不输入量,所以才没有工程量的。把勾打上就可以了。
2010-08-17 10:15:04
-
请问:为什么一个梁的钢筋计算出数据后应用到同名梁而重量不同呢(GGJ2009)
请问:为什么一个梁的钢筋计算出数据后应用到同名梁而重量不同呢? 如一个梁由集中标注和原位标注,其它几个只是梁号,用计算出数据的梁(有集中标注和原位标注)用“应用到同名梁”画出的梁计算数据有改变!
-
如图暗柱GJZ10箍筋是c6-150,层高是2.9米,箍筋计算出来应该是21根,为什么软件计算出来是37根呢,钢筋量肯定不对啊,应该怎样呢?
-
如图暗柱GJZ10箍筋是c6-150,层高是2.9米,箍筋计算出来应该是21根,为什么软件计算出来是37根呢,钢筋量肯定不对啊,应该怎样呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看