虔诚 2014-12-02 11:14:08 | 重庆市 云翻样 | 495查看 8回答
梁原位标注的排数无法识别
好多梁的原位标注都没有识别排数。不知道上面原因。后面那个2/2 被忽略了么。
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
好多梁的原位标注都没有识别排数。不知道上面原因。后面那个2/2 被忽略了么。
——:是cad图层的问题
我上次一个工程就是这样
后来就是用云检查才找出问题的
这样的时候,你就用单识别吧
手动输入调整一下
否则会漏计钢筋的
不能这样人为的修改,那样计算钢筋是不正确的
2014-12-02 11:37:53
-
要不就是你识别时没有选择上,要不就是软件没有识别上,个别,自己改过来就行了
2014-12-02 16:59:07
-
软件无识别出来的,就在相应部位用手输入好了。
2014-12-02 15:10:30
-
是的,软件有时会出现这种情况,要自己手动输入一下
2014-12-02 11:28:25
-
这个是因主为你在选择时没有选择上所以没有识别出来,如果都选择上就可以自动识别出来了
2014-12-02 11:23:03
-
是的,有的可以识别,有的不能识别,建议绘制完成后云检查一下,然后根据提示,手动修噶一下排数即可!
2014-12-02 12:08:33
-
看您截图2/2属于梁集中标注信息在属性中输入上部2c16,下部输入4c16 2/2即可。如果设计中原位标注类似情况,点击原位标注在相应位置同样方式输入即可。
由于设计图纸图层不够规范,出现软件不能自动识别钢筋信息,理论上讲软件内置构件图层相当的规范的,设计图层会出现乱图层也正常因为水平参差不齐。所以,建议自动+手动方式操作软件。省事省时准确,别怕麻烦咱就是干这个,还是以计量相对准确为原则的
2014-12-02 11:47:53
-
识别不出来就在定义梁的地方自己改就是了
2014-12-03 16:06:34