• 消防报警线路的计算

    第一次接触消防报警线路的图纸,不知道怎么计算线路 我看了半天,只懂了一点,想请大家帮忙 1 图纸上设计的二总线制,什么是总线?总线上面连接了很多的消防元件,有感烟器,消防按钮,声光控报警,自动起泵按钮,短路隔离器,楼层显示器等,这些元件好像都是连接这两根总线上(像是一个串联回路),那么我计算的时候是像电线一样分成多个回路,比如感烟器是一个回路,按钮是一个回路等等,还是这些元件的线本身是搭接在这两根总线上,算出总线的长度+搭接的线路长度?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这跟电气里面的回路一样,要一个回路一个回路计算。属于同一个回路的,你就要计算在一起。消防报警按钮是控制回路,感烟探测器是属于信号线回路的,而信号线通常是把所有的消防元件连在一起。

    2010-11-10 15:39:34 

  • 看看系统图,就知道来龙去脉了。

    2010-11-10 12:41:39 

  • 建议看看系统图,消防电上分回路是看设备多少,一般一条报警线上最多不超过250个元件,大多数原件都需要连接报警线和电源线,其基本连线方式依照系统,所有原件通过二总线链接到消防控制室的消防设备上。 消防连线,有总线制和多线制,这个解释起来不太容易,看设计说明吧

    2010-11-10 17:09:00 

  • 二总线制就是用两根线把这些设备都连接起来,实际上就是并联连接

    2010-11-10 12:46:40 

  • 结合系统图和平面图按回路计算.

    2010-11-12 07:54:44 