zhangjiahao 2010-11-10 14:15:11 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 6076查看 5回答
关于模板超高费的计算
在进行套取超高费定额时,工程代码中有超高体积与模板体积之分,针对梁板柱该如何取舍,有何不同,谢谢指点!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套超高子目后选择超高体积代码。 超高体积值得时3.6m以上的部分。 模板体积还要用体积代码的。
2010-11-10 14:19:32
-
看第四章说明: 工程内容:三.2.现浇钢筋混凝土模板子目,层高是按3.6m考虑的 (包括3.6m)。建筑设计层高超过3.6m时,计算超高支模增加消耗量子目,梁、板合并套用梁板超高子目,墙、柱合并套用墙柱超高子目。超高支模增加消耗量子目不适用于栏板、挑沿、天沟、楼梯及构筑物类构件。 工程量计算规则:46.“支模每增加1m”子目指建筑设计层高超过3.6m部分(不含3.6m),不足1m者按1m计算应增加的消耗量定额,梁、板处于层高3.6m以上时则应全部计算其支模增加消耗量,墙、柱为超过3.6m以上部分则计算支模增加消耗量。
2010-11-10 14:24:47
-
关于超高模板问题 我是江苏省的 对于这个问题 我一直是个疑问 因为软件处理的时候 和我们省市手工计算方法是不一致的 你问的是软件的问题 那我就先说软件吧 如果你想要计算柱模板超高 那你就写一个补充定额子目(因为你只要的是工程量) 工程量代码选择超高模板就行 梁板也是一样 计算规则: 柱:是超过3.6米开始计算 柱与板相交面开始计算底标高 柱高算至板底 梁:如果梁高部分超过3.6 米 软件只计算3.6米的模板 板 :超过3.6米 软件计算超高模板 有争议的就是梁 我们手工算是 只要梁部分模板超过3.6m 则梁模板全算超高
2010-11-10 15:42:01
-
按3.6m为界限,具体的工程量2008软件能分析出来。
2010-11-10 20:37:32
-
柱只计算超高部分模板面积,梁和板计算全面积为超高模板面积。
2010-11-10 14:21:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看