linkun_2009 2010-11-10 15:12:37 | 湖北省 计价软件GBQ4.0 | 2224查看 3回答
满堂脚手架的基本层高5.2M与基本层高3.6M什么联系
满堂脚手架的基本层高5.2M与基本层高3.6M什么联系? 一般层高3。6米时,都套一个满堂脚手架就完了, 提出一个5.2米后,我就想到像火车站那种很高的有15米左右高吧,那怎么套呢,用(15-5.2)/1.2=8,,意思就是套一个满堂脚手架,再套8个增加层? 如果像那种盖工业厂房,四周围墙有12M高,三道圈梁的那种,此时应该怎么套价呢? 像这种工业厂房应该套哪些定额呢?,其中还问一个就是在此种砖砌体是不是还要增加其他措施费呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳像火车站那种很高的有15米左右高,用(15-5.2)/1.2=8,,意思就是套一个满堂脚手架,再套8个增加层.---必须有天棚装修时。 这种工业厂房应该套哪些定额呢?---墙柱梁,分别套单项脚手架。在此种砖砌体不要增加其他措施费。垂直运输费,按高度套子目。 里脚手架不要套两遍。 墙柱梁,分别套单项脚手架,后面要粉刷,涮油漆不要套一个里脚手架了,包含了。里墙套里脚手架后,外墙外脚手架还用套。
2010-11-10 15:29:07
-
这种情况就套两项,一项是基本层满堂脚手架,还有就是增加层,把单价乘以8倍
2010-11-10 15:16:25
-
火车站那种很高的有15米左右高吧,那怎么套呢,用(15-5.2)/1.2=8,,意思就是套一个满堂脚手架,再套8个增加层? 我认为 你理解的是对的。
2010-11-10 15:26:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看