• 关于跨板受力筋和温度筋的问题

    1 :如下图 屋面有的板块已布置有跨板受力筋,这时这块板还需要布置温度筋吗?还是说我Y方向布置有跨板受力筋了,只需在X方向布置温度筋即可呢? 2:比如层高3m,楼面标高时34m,那我在这层中画一些屋顶机房的梁 柱,板构建标(机房顶38.5m),软件会计算吗?对工程有影响吗?我按 F5检查时说不合法,但是可以汇总计算。

    Y方向

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1 :如下图 屋面有的板块已布置有跨板受力筋,这时这块板还需要布置温度筋吗?还是说我Y方向布置有跨板受力筋了,只需在X方向布置温度筋即可呢?如果跨板受力筋上有分布筋就不用布置啦。 2:比如层高3m,楼面标高时34m,那我在这层中画一些屋顶机房的梁 柱,板构建标(机房顶38.5m),软件会计算吗?对工程有影响吗?只要你把构件定义,然后画出构件图元,软件就计算。但相应的楼层还要定义的。要不画着多麻烦啊,什么构件的标高都得调整。钢筋应该没什么影响,我没试过。 我按 F5检查时说不合法,但是可以汇总计算。如果说不和法你还是定义下楼层吧。

    2010-11-10 15:47:28 

  • 其实这个问题很好解答,你可以运用软件自己测试! 温度筋会自动去捅分布筋,负筋进行扣减,也就是说,你可以全部布置上温度筋。 跨板受力筋其实就是相当于负筋。所以正常布置就行!

    2010-11-10 15:58:54 

  • 1 :如下图 屋面有的板块已布置有跨板受力筋,这时这块板还需要布置温度筋吗?还是说我Y方向布置有跨板受力筋了,只需在X方向布置温度筋即可呢? 如果屋面板面没有双向面筋,只有跨板受力筋和支座附近,还必须布置双向温度筋,软件会自动计算温度筋与跨板负筋、支座负筋搭接。 2:比如层高3m,楼面标高时34m,那我在这层中画一些屋顶机房的梁 柱,板构建标(机房顶38.5m),软件会计算吗?对工程有影响吗?我按 F5检查时说不合法,但是可以汇总计算。 会自动计算,只要计算结果正确能参与汇总也是可以的,不过最好是建立一个小层。

    2010-11-10 18:56:08 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu