111 2010-11-11 17:51:21 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1664查看 2回答
画转换层的时候需要怎么设置呢?怎么设置才能够使柱的钢筋不伸到下一层去?
None
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱的钢筋必须伸到下一层去,这都是有计算规则的!!你把03g101-1好好的看一下!!
2010-11-11 17:58:24
-
你好:转换层的柱子应该是框支柱,当框支柱上边有砼构件时,都是要伸至上一层顶部的,这是规范要求的,而且梁也是框支梁要求也与框架梁不同。 只要把可以伸上去的伸上去,不好伸的封顶。 在框支柱的上一层没有任何砼构件,软件就会自动给算成封顶了,如果上边有一个小的暗柱,在暗柱范围内的几根钢筋就会伸上去,不在暗柱内的就会封顶计算了。
2010-11-11 18:19:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看