guoyamin1983 2010-11-12 10:13:46 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 4609查看 4回答
墙下板底加筋
墙下板底加筋2C14是什么意思?是整块板都设置有这种钢筋,还只是在墙下设置?如果只是墙下设置,应该怎么计算?是如何定义的?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳就是在墙的下面布置2C14,这个在单构件中输入就行了,长度为墙长
2010-11-12 10:18:59
-
你好:后砌墙下的加筋不可以用板带来画,这样原有的板配筋会少了,因为加筋是附加的,一般考虑在单构件里输入。
2010-11-12 10:34:50
-
墙下板底加筋2C14是什么意思?是整块板都设置有这种钢筋,还只是在墙下设置?如果只是墙下设置,应该怎么计算?是如何定义的? 我的回答:墙下板底加筋2C14是指需要在墙下的板中加根直径为14mm的三级钢筋;它只是在墙下设置,即有墙的部位才设;你可把它定义成板带来输入,在板带属性编辑框中输入:板带宽度200,下部受力筋2C14@200。
2010-11-12 10:24:34
-
也就是在墙下板内的相应位置增加钢筋,可以用“楼层板带”布置。
2010-11-12 10:26:42