• 梁支座问题

    请看下面几个图,支座的位置不同,计算的结果也是不同的,第一个图支座在外面的结果是21.988,第二个图支座在中间结果是20.183,到底要设支座在哪呢?郁闷哦,第三个图跟第四个图的结果也是第四个图的比较多,意思是那个“叉”有多远钢筋量就越多~~

    梁支座

    钢筋量

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在软件中,梁绘制到支座那个位置关系不大; 但是你说的这几个图,存在一个问题,你只是这么去延伸或绘制了,但是没有重新提取梁跨; 你若都重新提取一下,或者批量识别梁支座,再汇总,你看看,结果应该就是一样了。 画到外边和中心线、还是内边线,其实提取正确,跨净长都是一样长的。到支座内的锚固也是一定的。所以结果肯定是一样的。

    2010-11-12 17:09:24 

  • 设置在中心线比较正确。

    2010-11-12 16:21:34 

  • 画在哪里都是一样的,如果不画在轴线上是需要手动设置支座的。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2010-11-12 16:49:13 

  • 构件的支座设置到中心线或轴线的位置就可以了

    2010-11-12 16:24:21 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!