云淡风轻 2010-11-12 20:41:36 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 379查看 2回答
外墙计算公式就是看不懂 为啥?
里面有一个柱外露 0.275 还有为什么梁外露将梁外露在内墙的也算在外墙抹灰里了?问题补充:柱子为400*400 梁为300*500 墙厚为200 层高为3m 柱子 梁 墙都以轴线居中布置
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁外露将梁外露在内墙的,计算到内墙的抹灰面积之内,外露在外墙的计算在外墙抹灰里; 看不到你的全图,怎么能知道从哪里来的呢? 那就帮你猜猜,5.6应该是梁的净长,0.05应该是梁外露的尺寸,乘以6,应该是3跨梁的上下外露的面 ;不知道猜对了没有; 侧面外露的面积已经计算了,可是梁的上面和下面外露的面积计算了吗; 上面有外露的道理和下面有外露是一样的,你在好好想想吧;是在想不出来,就到施工现场去看看就明白了;
2010-11-12 20:49:22
-
你好0.275是柱子侧面外露的面积;没有算了,不是扣了一个平行梁再加上一个外露梁。 你什么尺寸都不给我怎么给你计算式? 你这是首层吗,室内外高差是多少? 0.09*3 是柱侧面的宽度和层高。
2010-11-12 20:52:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看