• 圆钢是不是都要带180度的弯钩

    我在布置门上面的连系梁时,因为门两边是柱子,不能布过梁,按非框架梁设置,钢筋是A12,可检查时,我发现不像03G101图集非框架梁所述,都加6。25D,我是菜鸟一个,望各位老师给予详细解答,不胜感激,谢谢!

    非框架梁

    过梁

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 圆钢是不是都要带180度的弯钩,在布置门上面的连系梁时,因为门两边是柱子,不能布过梁,按非框架梁设置,钢筋是A12,可检查时,我发现不像03G101图集非框架梁所述,都加6。25D,这是对的,因为设置的 圆钢一般情况下是都要带180度的弯钩。

    2010-11-13 06:31:26 

  • 一般情况下圆钢在端部必须都要做成180度的弯钩。

    2010-11-13 07:38:42 

  • 1、“圆钢末端必须做弯钩”是旧版GB50204-92《混凝土结构工程施工质量验收规范》第3.3.3条第一款的规定(见下附图1),现版GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》对此规定有所修改,只对“圆钢受拉钢筋”才有末端需要做180度弯钩的要求(见下附图2)。 2、连系梁是泛指,不是具体的构件(就如同说梁一样,梁不能具体对应到是框架梁、非框架梁、基础梁、圈梁、连梁中的哪一个),是什么类别就应用什么梁定义和布画。

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2010-11-13 09:51:43 

  • 圆钢都要应该加设180度的弯钩; 门两边是柱子,你可以布置现浇过梁的,不应该布置成非框架梁; 你按照过梁布置一下,汇总计算后再看看是否就应该和设计一样了; 过梁深入两边支座的长度是可以调整的,像你这种情况,支座应该是等于门柱的宽度就可以了; 在过梁的属性中修改伸入墙支座尺寸就可以了;把深入墙支座250改成柱宽就可以了;

    2010-11-13 06:30:44 

  • 圆钢要不要弯钩:应该分两种情况。 1:如果钢筋是受力钢筋,那就必须要弯钩。 2:如果是非受力钢筋就不需要弯钩。如:板的负弯筋上的分布钢筋就不需要。 像你提出的连梁上的钢筋,应该要弯钩的。

    2010-11-13 06:52:25 

  • 你好:一般的圆钢筋的受力筋都要代180度弯钩,只有当剪力墙为三级抗震以下时,竖向筋是代90度,5倍的弯钩。

    2010-11-13 07:58:07 