仅有的执着 2010-11-13 12:03:00 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 3568查看 4回答
未示意板底配筋C8@200(双向)和板底C8@200是什么意思,C8@200(双层双向是什么意思
图纸说明这样说:未示意的板板底配筋C8@200(双向),板面筋是C8@200是什么意思,卫生间板未C8@200(双层双向)是什么意思?双层双向是什么意思?板面筋是C8@200是不是单向啊?单向的配筋是怎么布置的?问题补充:单向的是不是X或Y方向布置都可以?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸说明这样说:未示意的板板底配筋C8@200(双向),板面筋是C8@200是什么意思,卫生间板未C8@200(双层双向)是什么意思?双层双向是什么意思?板面筋是C8@200是不是单向啊?单向的配筋是怎么布置的? 是的,板面是单向的钢筋;卫生间是双层双向钢筋。
2010-11-13 12:06:58
-
双层双向就是一层底筋 一层面筋 X Y 方向交叉布置
2010-11-13 12:06:12
-
未示意的板板底配筋C8@200(双向),板面筋是C8@200是单向的。卫生间板未C8@200(双层双向)是上下两层双向的。板面筋是C8@200是单向。单向的配筋,输入方向的受力筋,另一个方向是输入分布筋。
2010-11-13 12:07:10
-
双层双向就是说,底层钢筋是双向的,顶层钢筋也就是面筋也是双向的,此板四层钢筋,板面筋是C8@200不是单向的,单向的配筋你要看图纸,因为这里涉及到是X方向还是Y方向,不懂欢迎再问!
2010-11-13 12:06:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看