realfox@126.com 2010-11-13 16:42:55 | 浙江省 其他专业 | 378查看 3回答
屋面板问题
屋面板上双向双层布置的B8@100,但没标注分布筋与负筋的尺寸和间距,是不是说明板上只有B8@100,没有负筋与分布筋
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳屋面板上双向双层布置的B8@100,但没标注分布筋与负筋的尺寸和间距,是不是说明板上只有B8@100,没有负筋与分布筋 双层双方的布筋后,就不用再布分布筋和负筋了,可以代替上述两种钢筋。
2010-11-13 16:44:57
-
双层双向布置了钢筋,还要分布筋做什么,不需要了。
2010-11-13 16:45:18
-
一般双层双向板的钢筋不用布置板负筋和分布筋的 一切还是以设计为准,如果设计有就应该布置
2010-11-13 16:44:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看