jingliying767805 2010-11-14 12:22:07 | 北京市 其他专业 | 15473查看 8回答
直埋预制保温管套定额的问题
厂区蒸汽管道埋设,怎么套定额(北京):管道为无缝钢管(规格159*4.5),外做聚氨酯发泡保温(保温层厚度为100),最外层为保护层(保护层刷的玻璃钢)、、、、、、 问题:1.这个保温管是在工厂加工好的成品,套北京定额的时候,套直埋预制保温管,对吗? 2.管径按多大的套呢?(是按保温后的管径套吗?保温后的管径为159+100+100=359,套定额是按管径DN350的套吗?可是保温前的管径只有159)
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
2001北京定额第五册:2-56 室外低压直埋保温钢管(焊接)DN150 因为在厂区里面,所以套给排水室外工程子目。如果是厂区外套市政子目。 管道价格按保温、保护后成品的市场价*1.03进入计价。 管道的安装是按管道的规格,而不是保温后的规格。
2010-11-14 14:27:43
-
这个保温管是在工厂加工好的成品,,套直埋预制保温管定额子目项; 管径按保温前的管径套用定额子目项;
2010-11-14 12:24:28
-
按焊接钢管直接套用定额,主材按直埋预制保温管进入。
2010-11-14 13:34:43
-
套市政管道9-32,既然是成品保温管,管径肯定用保温后的直径
2010-11-14 13:59:19
-
厂区蒸汽管道埋设,怎么套定额(北京):管道为无缝钢管(规格159*4.5),外做聚氨酯发泡保温(保温层厚度为100),最外层为保护层(保护层刷的玻璃钢)、、、、、、 问题:1.这个保温管是在工厂加工好的成品,套北京定额的时候,套直埋预制保温管,对吗? 2.管径按多大的套呢?(是按保温后的管径套吗?保温后的管径为159+100+100=359,套定额是按管径DN350的套吗?可是保温前的管径只有159) 套用北京2001给排水采暖燃气定额2-56子目,主材保温钢管按市场价加2%采购保管费计入;无缝钢管(规格159*4.5)指的是管道外径*壁厚,管道内径是150。
2010-11-14 14:26:58
-
1.这个保温管是在工厂加工好的成品,套北京定额的时候,套直埋预制保温管,对吗?答:是的。应该套用北京建设工程预算定额(2001)市政管道工程燃气、热力管道铺设及管件安装章节中的“直埋式预制保温管铺设”9-29~9-42相关定额子目。 2.管径按多大的套呢?(是按保温后的管径套吗?保温后的管径为159+100+100=359,套定额是按管径DN350的套吗?可是保温前的管径只有159)答:定额子目中的“公称直径”是指钢管的公称直径,所以套用子目时钢管的直径是多大就选用多大的定额子目。如管道为无缝钢管(规格159*4.5)就套用9-29定额子目公称直径200mm以内。
2010-11-14 16:00:16
-
厂区内蒸汽管道埋设,套(北京)定额给排水中室外管道2-56 见图1 厂区外蒸汽管道埋设,套(北京)定额市政管道安装的相应定额 见图2 管径是按钢管的实际尺寸套定额,
2010-11-15 09:41:12
-
2001北京定额第五册:2-56 室外低压直埋保温钢管(焊接)DN150
2010-11-20 21:19:00