liuxiaoqun 2010-11-15 08:26:09 | 湖北省 其他专业 | 1411查看 7回答
同一面墙上有两个较近的门,布置过梁时发生重叠如何办?
同一面墙上有两个较近的门,布置过梁时发生重叠如何办?门大小、型号相同,标高一致,通过修正伸入墙内长度方式调整后是否影响钢筋算量?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳同一面墙上有两个较近的门,布置过梁时发生重叠如何办?门大小、型号相同,标高一致,通过修正伸入墙内长度方式调整后是否影响钢筋算量? 可以用直线画法拉通布置。
2010-11-15 08:28:57
-
改了深入墙内的长度,过梁的长度变短了,肯定会影响计算。
2010-11-15 08:27:42
-
只有修改一端伸入墙内的长度才能布置上去。实际施工也必然这么做。
2010-11-15 08:30:56
-
同一面墙上有两个较近的门,布置过梁时发生重叠如何办?门大小、型号相同,标高一致,通过修正伸入墙内长度方式调整后是否影响钢筋算量?你可以按一个过梁来处理。
2010-11-15 08:46:02
-
特殊情况下的过梁钢筋可采用单构件方式输入。
2010-11-15 09:04:41
-
可以绘制一根过梁,然后修改过梁的一侧伸入墙内长度为到另一门外侧+250.
2010-11-15 10:22:20
-
梁的长度改了,钢筋量也跟着变,如果两门距离大于500,那就可以各画一个过梁,如果距离小于500,这种情况绘制一根过梁,修改过梁的两外侧伸入墙内长度为到门外侧250
2010-11-17 14:56:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看