• 柱基上预留的插筋高度计算

    1.柱基上预留的插筋高度计算与上部高度有关。在承台顶标高为-0.7m,承台高度800mm,一层层高为3.6m的情况下, 1)如果把3.6m的高度都一并定义在基础内,则插筋的计算高度会是 (3600+700)/3+800-40+max(6*d,150) 2)如果不把3.6m的高度定义在基础内,则插筋的计算高度会是 (700)/3+800-40+max(6*d,150) 请教一下,上面哪一个做法是软件要求的做法?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件计算的Hn是实际的层高(基础顶面至上边第一个梁底),而不是软件中的层高,任何时候都不会出现700/3这种算法的,除非此处有梁。

    2010-11-15 09:39:35 

  • 建议用第二种方式画,这样更符合实际

    2010-11-15 09:07:26 

  • 软件的计算方式可能与这两种方式都有些不同,软件的计算是这样的“上层露出长度+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折” 上层露出长度指一层的净高的1/3。

    2010-11-15 09:28:23 