18800037606 2013-12-24 11:40:23 | 钢筋算量GGJ2013 | 1415查看 1回答
暗柱和框架柱在基础锚固箍筋复合箍还是非复合箍计算有什么区别?
暗柱和框架柱在基础锚固箍筋复合箍还是非复合箍计算有什么区别?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
框架柱在基础锚固区箍筋是只计算外箍的,如果想计算内箍筋的话,可以通过调整实现:工程设置--计算设置--柱/墙柱-矩形柱基础锚固区只计算外侧箍筋改为“否”;暗柱的箍筋在基础锚固区的箍筋是按照输入箍筋肢数来决定的。
2013-12-24 11:40:23
点我,有新答案通知你哦
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看