回到從前 2010-11-15 16:43:34 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 1927查看 2回答
接地极测试问题
我们这是路灯基础有一根接地扁钢、我们做了接地极测试、我套了个独立接地装置调试 6根接地极以内 审计不给我们这一项、他说独立接地装置调试 6根接地极以内单位是组、应该2根以上才能为组、审计这样对吗?应该给我们独立接地装置调试、6根接地极以内这项定额吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳6根接地极以内单位是组、应该2根以上才能为组是正确的,但是单根接地做了测试也应该给的;
2010-11-15 17:42:44
-
如果你做了两根以上的接地极,可以按6根接地极以内“组”计算,如果只做了一根接地极,是不能按组计算的,但也应该有调试,怎么计算,最好报当地造价管理部门做补充定额计算,或协商减少工程量(即减少组数)进行计算。
2010-11-16 09:40:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看