22****@qq.com 2010-11-16 09:08:17 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 309查看 1回答
在线提问06G10
06G101-6图集第69页右上的详图规定了多跨基础连梁的箍筋构造,是从柱边计算到柱边,但是软件是按照中间的基础宽度除以间距计算的,是不是错误,如何调整,钢筋软件版本号11.2.0.718,图中轴距3m*3m,基础层层高0.5m,独立基础尺寸1m*1m*0.5m,柱尺寸0.4m*0.4m,基础连梁0.2m*0.4m,箍筋A8@200(2),基础连梁底筋连续通过计算,基础连梁在基础内的箍筋间距为200。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
您好,查看了您说的图集,您可以看到图集上这个地方下部钢筋不是连续通过的,而是锚入柱子的,所以您可以选中这个基础连梁,右键通过【设置下部筋遇承台】功能,选择第二个锚入基础上的柱子内,然后软件就不会在柱子内计算箍筋了。 这个问题是图集上的特殊要求,软件也是按照图集设置的,只要把上部或者下部钢筋锚入柱子内,就可以正确按照图集计算,如果不设置锚入柱子内,那说明柱子不是支座,就会计算箍筋,认为柱子是支座的时候就不会计算箍筋了!
2010-11-16 11:25:01