dakuaitou 2010-11-16 09:32:47 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 351查看 1回答
在线提问多跨基础连
多跨基础连梁,我将“计算设置”-“框架梁”-“基础连梁在基础内的箍筋间距”改为200,基础连梁本身的箍筋也是全跨间距200。软件计算的纵筋全长才6700,除以此间距200最多也就34根,然而软件却计算出37根,这应该是错误吧?不然多出的3根箍筋放置何处?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
您好: 1、首先您可以先看一下图集06G101-6第69页,多跨基础连梁的计算方法,中间支座处下部钢筋不是连续通过的,而是锚入柱子的,所以您可以选中这个基础连梁,右键通过【设置下部筋遇承台】功能,选择第二个锚入基础上的柱子内,然后软件就不会在柱子内计算箍筋了 2、详细绘制了一个软件计算的图,您可以看一下下边的图片计算,软件是分段计算的,但是都按照图集考虑了起步,并根据间距排出来计算的,具体您也可以看一下今天第一个提问的人的问题,和您这个问题类似都是基础连梁的计算问题。
2010-11-16 13:46:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看