ZJB66 2010-11-16 15:55:44 | 甘肃省 其他专业 | 432查看 6回答
原设计隔开的小铺面现变为通商场,空调系统的变化?
请问专家:原设计商场是隔成小铺面的,每个铺面有一台吊顶式空调机组或风机盘管,外加新风机组。现在要变更为通的大商场,这样空调系统会有哪些变更?空调工程的造价会变高还是变低?大约能变化多大的比率?问题补充:是还未施工的新工程,要变更设计方案。变更前后都是用水源热泵机组。通的大商场是不是也有采用吊顶式空调机组加新风机组的?多谢大师们赐教!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳“请问专家:原设计商场是隔成小铺面的,每个铺面有一台吊顶式空调机组或风机盘管,外加新风机组。现在要变更为通的大商场,这样空调系统会有哪些变更?空调工程的造价会变高还是变低?大约能变化多大的比率? 答: 原设计商场是隔成小铺面的,每个铺面有一台吊顶式空调机组或风机盘管,外加新风机组。现在要变更为通的大商场, 1: 有隔成小铺面,一般空调的负荷比大通间的大商场负荷高,所以,空调冷冻主机组、冷却水系统基本不用更改,冷冻水系统根据空调末端设备、风口的变化,作局部修改。如将间隔拆除,原安装的空调设备、风管、风口基本不变,更改、延长风机盘管控制开关、调改风口等,变化10%~30%,空调工程造价曾加5%~10%。 2:如原空调系统末安装,末订设备:空调冷冻主机组、冷却水系统基本不用更改;根据新的平面设计,重新设计布置风口和风管,采用风柜作末端设备处理,重新设计冷冻水系统。。。。。。设计图纸变化50%~80%,空调工程造价减小10%~25%。(末端设备造价减小5%~20%、冷冻水系统造价减小10%~30%、空调电气控制系统造价减小30%~50%)
2010-11-19 15:23:16
-
这样空调系统会变成中央空调系统。空调工程的造价会变低,大约能变化20的比率。
2010-11-16 16:00:53
-
造价会降低三,这样出风口会减少,主机的功率是不变的 这个你要计算后才知道,减少的数量
2010-11-16 16:04:15
-
您的“三”指三成吗?对,降低3%
2010-11-16 16:50:43
-
这样总费用肯定能降低不少的,末端设备的费用要明显降低,原先每间一个风机盘管,现在可以多间用一个,并且风口数量也能减少,相应的安装费用也能减少。
2010-11-19 13:33:40
-
不需要变更就可使用,估计如果变更的话,变化不是很大的
2010-11-20 06:49:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看