nuance 2010-11-16 19:57:07 | 湖北省 其他专业 | 302查看 2回答
请问一下各位老师这种基础如何处理?
各位老师你们好,学生刚刚看了中央电视台新大楼的施工方案(视频),据施工方案里面介绍,该工程主楼部分的地下室地板部分区域达13.55m厚,混凝土总方量达90000m3,因此施工单位为解决混凝土保养问题,在底板混凝土浇筑前,在里面横、纵都安装众多管道,通过在管道内注入循环水达到为混凝土降温保养的目的。 在这里我就看不明白了,虽然这种方案可以为前期的地下室地板起到降温保养的作用,但是保养结束后这些管道以及孔洞怎么办,就那样放着不管?或者再在管道里面注满混凝土?请老师们指点迷津,先谢谢了。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
结束后会封堵的,只要把立管堵上就行了,因为在基础中部,所以不存在渗水的问题!!
2010-11-16 20:00:38
-
这些管道通常的情况是就埋在混凝土中了,只需要把管道的外面做好封堵就可以了;
2010-11-16 20:01:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看