• 在设置工程信息-楼层设置时中间的标准层可以设置在一起例如2-8层 层高3米 但是在建立柱标时,例如K

    在设置工程信息-楼层设置时中间的标准层可以设置在一起例如2-8层 层高3米 但是在建立柱标时,例如KZ1标高是基础层-4.5米 他后面的默认楼层号会变成2-8,实际上柱子就到第三层,生成三维图也会有错误,这个问题怎么解决?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在计算时的标准层不能以建筑上的平面图来确定,应根据结构上的柱、墙、梁完全相同的层来作为标准层,最好不要用标准层,以免有不同的修改时造成麻烦。

    2010-11-17 13:50:26 

  • 建议不要建立标准层。

    2010-11-17 13:33:59 

  • 可以在柱表中修改标高的啊;

    2010-11-17 13:34:55 

  • 你要一层一层的建立,如果是标准层的构件,你画好一层后复制不是很快。

    2010-11-17 14:07:19 

  • 所谓的标准层是所有的构件完全一致。还有如果是2~8层构件完全一致的话,建立标准层应该为2,3~7,8。所以你建立的标准层可能不是太准确

    2010-11-17 13:39:00 

  • 你好,像这种情况建议最好不要设置标准层,直接按照楼层表设置 或者你直接修改柱子标高也可以,但是柱子的搭接头子计算不准确

    2010-11-17 14:17:34 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!