yellowelf 2014-11-28 10:02:57 | 北京市 云翻样 | 1668查看 4回答
桩承台的配筋看不懂
有两个问题。 1,这个a-a图里的c8@600看不懂是什么筋。 是平行于a-a切面的拉筋么?但是600的间距太大,不合实际啊。 2,承台下面的垫层怎么画?我拿到的图纸基础层里没说明有筏板之类的,只有桩承台和基础梁。问题补充:第一问还有问题,这个承台应该选梁式还是环形配筋?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1,这个a-a图里的c8@600是拉筋。 是平行于a-a切面的拉筋。是沿长向方向600的间距啊。
2,承台下面的垫层按点式垫层定义画。
第一问还有问题,这个承台应该选梁式配筋。
2014-11-28 10:17:56
-
从图中的情况,配筋是环形,A-A剖中拉筋
2014-11-28 10:14:25
-
有两个问题。 1,这个a-a图里的c8@600看不懂是什么筋。 是平行于a-a切面的拉筋么?但是600的间距太大,不合实际啊。 2,承台下面的垫层怎么画?我拿到的图纸基础层里没说明有筏板之类的,只有桩承台和基础梁。
问题补充:
第一问还有问题,这个承台应该选梁式还是环形配筋?
答:用梁式配筋,不能输入的在其它箍筋中输入。
2014-11-28 11:37:01
-
1、a-a截面的c8-600是你说的平行于a-a截面的拉筋,间距也合适啊,怎么不合实际,1000的范围内就配2根就行啊,
2、承台下面的垫层,在垫层界面下定义好,然后点智能布置,有桩承台,就自动布置上了,
3、米的桩承台应该是梁式
2014-11-28 11:09:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看