• 剪力墙底部加强区

    剪力墙抗震等级为三级,底部加强区为三层,墙体双排钢筋网之间采用拉结筋,拉结钢筋采用梅花型布置,底部加强区为A6-400其他部位为6-600,请问底部加强区三层是不是指的是1-3层啊(共11层,地下室一层)是否包括地下室, 加强区1-3层采用A6-400
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好;加强区应该包括地下室。我刚才特议看了一下我们的图纸要求。 肯定包括地下室,图纸中有说明要求。

    2010-11-17 18:54:01 

  • 正确,底部加强区就是指1~3层,地下室不属于底部加强区。依据:03G101-1第19~21页。

    2010-11-17 18:19:01 

  • 这个应该由设计院决定。

    2010-11-17 19:45:38 