leikaihua2006 2010-11-17 20:39:35 | 云南省 土建算量GCL2013 | 2891查看 5回答
模板支撑超高项目
云南定额: 1.现浇钢筋混凝土柱、墙、梁、板的模板支撑高度是按3.60m以内编制的,当现浇钢筋混凝土柱、墙、梁、板的模板支撑高度超过3.60m时,其超过部分的工程量另按模板支撑超高项目计算。 2.现浇柱、墙、梁、板的模板支撑超高高度: 底层以设计室外地坪(带地下室者以地下室底板上表面为起点)至板或梁底,楼层以楼板上表面至上一层板或梁底。有梁板的模板支撑高度以板底为准,按梁板体积之和执行板支撑超高定额。 单梁、连续梁的模板支撑超高执行梁超高定额。 支撑超高高度大于等于0.5m,小于等于1m时,按一个增加层计算,支撑超高高度不足0.5m时舍去不计。 请问:对于斜板怎样计?假如一层斜板底的顶标高为4.2m,底标高为3.6m,室外地坪为0,该如何计?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳假如一层斜板底的顶标高为4.2m,底标高为3.6m,室外地坪为0, 正好是符合模板支撑超高项目的要求,在计算一次模板超高的定额项啊;工程量按照符合的计算; 支撑超高高度大于等于0.5m,小于等于1m时,按一个增加层计算,支撑超高高度不足0.5m时舍去不计。 所以应该计算的是高度超过3.6+0.5=4.1m的那部分;
2010-11-17 20:43:09
-
斜面半 是不是算平均高度撒 学习,,
2010-11-17 20:41:04
-
请问:对于斜板怎样计?假如一层斜板底的顶标高为4.2m,底标高为3.6m,室外地坪为0,该如何计? 对于斜板按照平均的标高计算。
2010-11-17 20:53:18
-
因为板都超过了3.6米 所以全计算超高 是的 因为都超过了3.6米 模板按接触面积以平米算 找出3.6米分界线 超过部分算超高 不超过部分正常算
2010-11-17 21:16:56
-
你的意思应该是你的这个构建有部分是超出的 那么就是超出的部分才有的
2010-11-17 21:13:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看