laiyang20016 2010-11-18 18:26:55 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 757查看 3回答
关于GGJ2009中抗震等级设置的问题?
在钢筋2009中设置抗震等级时,设计图是这样说的: 建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级。抗震等级:框支柱、底部加强部位剪力墙(-1层~5层)为一级;框支梁、框架梁柱为二级;非底部加强部位剪力墙(6层~屋顶层)为三级。 这个在软件中该设置为几级?如何判别抗震等级?依据是怎样的?? 这个问题一直很迷糊,请高手指教,谢谢!!!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在钢筋2009中设置抗震等级时按一级的输入,各构件的抗震等级不同的可以在定义构件里时去修改
2010-11-18 18:31:43
-
这个在软件中暂时无法处理
2010-11-18 18:29:33
-
建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级。抗震等级:框支柱、底部加强部位剪力墙(-1层~5层)为一级;框支梁、框架梁柱为二级;非底部加强部位剪力墙(6层~屋顶层)为三级。 在软件中该设置抗震等级时设置为一级,然后再楼层设置中,按照设计要求逐一的修改各部构件的抗震等级,见下图 还有不符的,可以直接在各个楼层中再加以修改;
2010-11-18 20:43:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看