• 钢筋2009中拉筋如何计算?

    钢筋2009中拉筋计算式为:(梁宽-2*保护层)+2*(75+1.9d)+2*d 请问这个公式中75是什么值?1.9d是什么值?如果按中心线计算,那么后面应该加1*d才对吧?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 75是弯钩水平段的长度!! 1.9d是弯钩增加值!! 拉筋即拉主筋又拉钢筋,所以如果按中心线计算,那么加1*d;按外皮计算加2d!!! 你好好看一下03g101-1,会对你有帮助的!!! 03g101规定平直段为(75mm和10d)取大值,由此可见你的拉筋应该为A6或a6.5的!!!

    2010-11-19 15:52:30 

  • 你好:这个公式中75是最小平直段长度,1.9d是弯钩要增加的长度,如果按中心线计算,那么后面应该加1*d才对吧?不对,前边的:(梁宽-2*保护层)就少了一d,因为拉筋要拉住箍筋。

    2010-11-19 15:55:27 

  • 1、75mm是弯钩增加长度中的平直段长度(【弯钩增加长度】=【量度差值】+【平直段长度】),平直段长度的规定是max(10d,75mm),意为10d和75mm二者中的较大值,当箍筋直径为6mm时,10d=10*6=60,是小于75mm的,则此时不能取10d而应取75mm(见下附图)。 2、1.9d是其中的量度差值,量度差值是弯钩由外皮度量向中轴线度量转换的数值,通过这个数值可以实现外皮度量向中轴线度量的转换,推导过程见下附图2和附图3。 3、传统算法都是由外皮度量再加上弯钩增加长度计算,所以是加2d。当然加1d也是可以的,但是此时的弯钩增加长度的推导公式就变了(注意我们常用的11.9d是由外皮度量开始推导的,而加1d后并不是外皮状态),量度差值应该是2*3.14*(D/2+d/2)*135/360-D/2-d/2=2.37d了,其比1.87d多出的是0.5d,那么两个弯钩多出的就是1d,结果还是一个数。因此说,从哪里计算并不重要,只要使用正确的过度公式就对了,但切记,无论从哪里开始计算,结果都是唯一的。