haixing 2010-11-20 08:33:56 | 河北省 其他专业 | 702查看 6回答
关于楼层设置
高低连跨建筑:低跨为0~5.5一层,5.5~10为二层,10~10.8为女儿墙;高跨为0~5一层,5~15.3二层,15.3~16.1为女儿墙。请问应该如何设置楼层高度???(主要考虑到要计算梁板柱模板超高量)(0~5.5为一层,5.5~10为二层,10~15.3为三层,15.3~16.1为四层 这是我设置的楼层 但是梁板柱的超高量有问题 不是我想要的量)
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图形中还是分区域画吧,这样省的再考虑标高了,但是好像你的工程已经画完了,可以通过“修改构件图元所属区域”这个功能来修改区域所属范围,区域功能现在也很方便了。在这里还要提醒你一点,如果你是先画的图形,备份一个再改,这样倒入钢筋里好方便,因为钢筋里没有区域的划分
2010-11-21 20:29:54
-
在钢筋2009中按照高楼层设置,底楼层的局部修改标高,在图形2008中可以分两个区域建楼层
2010-11-20 11:12:50
-
在2008中,分两个区域建立;在2009中按层高的定义层高,低的部分用分层调整。
2010-11-20 08:39:28
-
高低连跨建筑:低跨为0~5.5一层,5.5~10为二层,10~10.8为女儿墙;高跨为0~5一层,5~15.3二层,15.3~16.1为女儿墙。请问应该如何设置楼层高度? 我的回答:你的设置思路是正确的,应该那样设置,关于梁板柱的超高量的问题 ,你可在定义梁时分别按不同的超高定义梁的做法,或在做法上加高度角标以示区别,汇总计算后就可以得到你需要的工程量。
2010-11-20 08:43:52
-
现在08图形算量软件和09钢筋算量软件都很方便的,所有构件不受层高的限制
2010-11-20 09:12:43
-
就是你的层高的具体值应该是你的实际标高才能决定的
2010-11-20 09:19:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看