shu18797953480 2010-11-20 09:18:10 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 986查看 3回答
还是关于梁要不要通过剪力墙的问题
大家好,我是呆子哥。昨天我遇到了问题,就第一时间登陆千赢官网首页登录入口新干线来这里问问题。可是我很失望,同样的问题,得到了竟是不同的答案,我不知道该相信谁,彻底无语。还是那个问题,我这有一栋框剪结构的房子,是算钢筋,剪力墙上面没有暗梁,那么梁需不需要通过剪力墙?请给出依据,谢谢,另外我想说一句:不懂不要装B。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不知道你说的是什么梁,是框架梁还是剪力墙连梁还是其它梁,有一点可以肯定,钢筋节点构造是由设计直接或间接给出的,因此你需要从图纸中找到答案。
2010-11-20 10:02:06
-
平法图集上要求是不需要,画图梁只要与墙边有搭接就行了。
2010-11-20 09:34:47
-
1、平法的主要编制依据是规范,规范中的【框架】研究的是框架梁以框架柱为支座的内容,因此平法中实际上是没有【框架梁-剪力墙】节点的,设计者也就不能参照平法了,此时设计者应自行描述节点构造。 2、软件中有三种方法对应三种结果,第一,将框架梁画到暗柱外边(二者刚刚擦边接触),同时将墙身也画到这里,则软件按框架梁进入剪力墙Lae计算;第二,框架梁画到暗柱中点,则软件按框架梁以暗柱为支座计算,第三,框架梁画到外侧暗柱内,亦按框架梁以该暗柱为支座计算
2010-11-20 09:33:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看