realfox@126.com 2010-11-20 11:43:05 | 河南省 其他专业 | 2237查看 4回答
河南08定额中超高费的计取
你好! 1:我在计算超高费时有些拿不准 梁板柱的超高体积我只计算模板的超高 是按照梁、板、柱的总体积来套定额还是分开。 2:层高的超高以六米或着20米为分界线 六层以上的套超高按照六层以上的建筑面积 六层以下的还要不要计算 谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算规则为:2.本分部的现浇混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱(不包括构造柱)、墙的模板是按层高3.6m编制的。层高超过3.6m 时可计算超高增加费,执行本分部超高增加费子目;每超过1m计算一次超高增加费,尾数不足0.5m者不计(以h表示层高:4.1≤h≤5.1m可计算1次超高费,5.1≤h≤6.1m可计算2次,6.1≤h≤7.1m可计算3次)。 1、梁板柱的超高体积我只计算模板的超高 是按照梁、板、柱的总体积来套定额。 2:层高的超高以六米或着20米为分界线 六层以上的套超高按照六层以上的建筑面积 六层以下的不能计算。
2010-11-20 16:29:46
-
1:我在计算超高费时有些拿不准 梁板柱的超高体积我只计算模板的超高 是按照梁、板、柱的总体积来套定额还是分开。 模板支撑超高只计算超高的部分模板,混凝土一般是不计算超高的; 2:层高的超高以六米或着20米为分界线 六层以上的套超高按照六层以上的建筑面积 六层以下的还要不要计算 超高费用是按照全部建筑面积计算的,包括六层和20米一下的建筑面积;
2010-11-20 11:59:30
-
1:我在计算超高费时有些拿不准 梁板柱的超高体积我只计算模板的超高 是按照梁、板、柱的总体积来套定额还是分开。梁、板的超高按总量,而柱的是按超高部分的量。不超高的不算。 2:层高的超高以六米或着20米为分界线 六层以上的套超高按照六层以上的建筑面积。只计算超高部分的面积就行,以下的定额包括。
2010-11-20 11:55:02
-
超高费按照分开项目体积计算
2010-11-20 13:51:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看